9.4 电源防雷器安装要求


9.4.1 在通信局(站)的建筑设计中,应在SPD的安装位置预留接地端子。

9.4.2 用于电源的SPD的连接线及接地线截面积应符合表9. 4.2的规定。

9.4.3 使用模块式电源SPD时,引接线长度应小于1m,SPD接地线的长度应小于1m。

9.4.4 使用箱式SPD时,引接线和接地线长度均应小于1.5m。

9.4.5 各类SPD的接线端子应采用与接地线截面积相适应的铜材料制造。

9.4.6 SPD的引接线和接地线应通过接线端子或铜鼻子连接牢固。铜鼻子和缆芯连接时,应使用液压钳紧固或浸锡处理。

9.4.7 电源SPD的引接线和地线应布放整齐,并应在机架上进行绑扎固定,走线应短、直,不得盘绕。