中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录E 接地电阻的测试


E.0.1 地网接地电阻的测试应按图E. 0.1-1或图E. 0.1-2测试。

E.0.2 三极法测试方法应按本规范图E.0.1-1(a)接线,且应符合下列规定:

      1 电流极与接地网边缘之间的距离d13,应取接地网最大对角线长度D的4倍~5倍,电压极到接地网的距离d12宜为电流极到接地网距离的50%~60%。测量时,沿接地网和电流极的连线应移动三次,每次移动距离宜为d13的5%。

      2 若d13取4D~5D有困难,在土壤电阻率较均匀的地区,可取2D,d12可取D;在土壤电阻率不均匀的地区或城区,d13可取3D,d12可取1.7D。

      3 可采用几个方向的测量值互相比较,也可用三角法和直线法对比互校。

      4 电流极和电压极均应可靠接地。

E.0.3 三角形法测试方法应按本规范图E. 0.1-2接线,且应符合下列规定:

      1 电流极与接地网边缘之间的距离d1和电压极与接地网边缘之间的距离d2应相等,且d1和d2的值应大于或等于接地网最大对角线长度D的2倍。夹角θ应为29°,约等于30°。

      2 可采用几个方向的测量值互相比较,也可用三角法和直线法对比互校。

      3 电流极和电压极均应可靠接地。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
通信局(站)防雷与接地工程设计规范 GB50689-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读