3.7 等电位连接方式


3.7.1 通信系统网状(M)、星形(S)和星-网状混合型等电位连接可按图3.7.1设计。

3.7.2 通信系统应根据通信设备的分布和机房面积、通信设备的抗扰度及设备内部的接地方式选择等电位连接方式。