附录B 竖直地埋管换热器的设计计算


B.0.1  竖直地埋管换热器的热阻计算宜符合下列要求:

    1  传热介质与U形管内壁的对流换热热阻可按下式计算:

    式中  Rf——传热介质与U形管内壁的对流换热热阻(m·K/W);

             di——U形管的内径(m);

             K——传热介质与U形管内壁的对流换热系数[W/(㎡·K)]。

    2  U形管的管壁热阻可按下列公式计算:

    式中 Rpe——U形管的管壁热阻(m·K/W);

            λp——U形管导热系数[W/(m·K)];

            do——U形管的外径(m);

            de——U形管的当量直径(m);对单U形管,n=2;对双U形管,n=4。

    3  钻孔灌浆回填材料的热阻可按下式计算:

    式中 Rb——钻孔灌浆回填材料的热阻(m·K/W);

            λb——灌浆材料导热系数[W/(m·K)];

            db——钻孔的直径(m)。

    4  地层热阻,即从孔壁到无穷远处的热阻可按下列公式计算:

    式中  Rs——地层热阻(m·K/W);

             I——指数积分公式,可按公式(B.0.1-6)计算;

             λs——岩土体的平均导热系数[W/(m·K)];

             a——岩土体的热扩散率(㎡/s);

             rb——钻孔的半径(m);

             τ——运行时间(s);

             xi——第i个钻孔与所计算钻孔之间的距离(m)。

    5  短期连续脉冲负荷引起的附加热阻可按下式计算:

    式中  Rsp——短期连续脉冲负荷引起的附加热阻(m·K/W);

             τp——短期脉冲负荷连续运行的时间,例如8h。

B.0.2  竖直地埋管换热器钻孔的长度计算宜符合下列要求:

    1  制冷工况下,竖直地埋管换热器钻孔的长度可按下式计算:

    式中  Lc——制冷工况下,竖直地埋管换热器所需钻孔的总长度(m);

            Qc——水源热泵机组的额定冷负荷(kW);

            EER——水源热泵机组的制冷性能系数;

            tmax——制冷工况下,地埋管换热器中传热介质的设计平均温度,通常取33~36℃;

            t——埋管区域岩土体的初始温度(℃);

            Fc——制冷运行份额;

            Tc1——一个制冷季中水源热泵机组的运行小时数,当运行时间取一个月时,Tc1为最热月份水源热泵机组的运行小时数;

            Tc2——一个制冷季中的小时数,当运行时间取一个月时,Tc2为最热月份的小时数。

    2  供热工况下,竖直地埋管换热器钻孔的长度可按下式计算:

    式中  Lh——供热工况下,竖直地埋管换热器所需钻孔的总长度(m);

            Qh——水源热泵机组的额定热负荷(kW);

            COP——水源热泵机组的供热性能系数;

            tmin——供热工况下,地埋管换热器中传热介质的设计平均温度,通常取—2~6℃;

            Fh——供热运行份额;

            Th1——一个供热季中水源热泵机组的运行小时数;当运行时间取一个月时,Th1为最冷月份水源热泵机组的运行小时数;

            Th2——一个供热季中的小时数;当运行时间取一个月时,Th2为最冷月份的小时数。
 

条文说明

B.0.1  为了便于工程计算,几种典型土壤、岩石及回填料的热物性可参考表3确定。表3引自《2003 ASHRAE HANDBOOK HVAC Applications》中Geothermal Energy一章。

表3  几种典型土壤、岩石及回填料的热物性

B.0.2  地埋管换热器中传热介质的设计平均温度的选取,应符合本规范第4.3.5A条的规定。