4.1.1  地埋管换热系统设计前,应根据工程勘察结果评估地埋管换热系统实施的可行性及经济性。

4.1.2  地埋管换热系统施工时,严禁损坏既有地下管线及构筑物。

4.1.3  地埋管换热器安装完成后,应在埋管区域做出标志或标明管线的定位带,并应采用2个现场的永久目标进行定位。
 

条文说明

4.1.1  岩土体的特性对地埋管换热器施工进度和初投资有很大影响。坚硬的岩土体将增加施工难度及初投资,而松软岩土体的地质变形对地埋管换热器也会产生不利影响。为此,工程勘察完成后,应对地埋管换热系统实施的可行性及经济性进行评估。

4.1.2  管沟开挖施工中遇有管道、电缆、地下构筑物或文物古迹时,应予以保护,并及时与有关部门联系协同处理。

4.1.3  埋管区域不应以树木、灌木、花园等作为标识。