中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.3 地下水换热系统勘察


3.3.1  地下水地源热泵系统方案设计前,应根据地源热泵系统对水量、水温和水质的要求,对工程场区的水文地质条件进行勘察。

3.3.2  地下水换热系统勘察应包括下列内容:

    1  地下水类型;

    2  含水层岩性、分布、埋深及厚度;

    3  含水层的富水性和渗透性;

    4  地下水径流方向、速度和水力坡度;

    5  地下水水温及其分布;

    6  地下水水质;

    7  地下水水位动态变化。

3.3.3  地下水换热系统勘察应进行水文地质试验。试验应包括下列内容:

    1  抽水试验;

    2  回灌试验;

    3  测量出水水温;

    4  取分层水样并化验分析分层水质;

    5  水流方向试验;

    6  渗透系数计算。

3.3.4  当地下水换热系统的勘察结果符合地源热泵系统要求时,应采用成井技术将水文地质勘探孔完善成热源井加以利用。成井过程应由水文地质专业人员进行监理。
 

条文说明

3.3.1  水文地质条件勘察可参照《供水水文地质勘察规范》GB50027、《供水管井技术规范》GB50296进行。通过勘察,查明拟建热源井地段的水文地质条件,即一个地区地下水的分布、埋藏,地下水的补给、径流、排泄条件以及水质和水量等特征。对地下水资源作出可靠评价,提出地下水合理利用方案,并预测地下水的动态及其对环境的影响,为热源井设计提供依据。

3.3.3  渗透系数指单位时间内通过单位断面的流量(m/d),一般用来衡量地下水在含水层中径流的快慢。

3.3.4  水文地质勘探孔即为查明水文地质条件、地层结构,获取所需的水文地质资料,按水文地质钻探要求施工的钻孔。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读