6.2 地表水换热系统设计


6.2.1  开式地表水换热系统取水口应远离回水口,并宜位于回水口上游。取水口应设置污物过滤装置。

6.2.2  闭式地表水换热系统宜为同程系统。每个环路集管内的换热环路数宜相同,且宜并联连接;环路集管布置应与水体形状相适应,供、回水管应分开布置。

6.2.3  地表水换热盘管应牢固安装在水体底部,地表水的最低水位与换热盘管距离不应小于1.5m。换热盘管设置处水体的静压应在换热盘管的承压范围内。

6.2.4  地表水换热系统可采用开式或闭式两种形式,水系统宜采用变流量设计。

6.2.5  地表水换热盘管管材与传热介质应符合本规范第4.2节的规定。

6.2.6  当地表水体为海水时,与海水接触的所有设备、部件及管道应具有防腐、防生物附着的能力;与海水连通的所有设备、部件及管道应具有过滤、清理的功能。
 

条文说明

6.2.1  取水口应远离回水口,目的是避免热交换短路。

6.2.2  有利于水力平衡。

6.2.3  为了防止风浪、结冰及船舶可能对其造成的损害,要求地表水的最低水位与换热盘管距离不应小于1.5m。最低水位指近20年每年最低水位的平均值。

6.2.4  地表水换热系统采用开式系统时,从保障水源热泵机组正常运行的角度,地表水尽可能不直接进入水源热泵机组。直接进入水源热泵机组的地表水水质应符合本规范第5.2.8条条文说明的规定。水系统采用变流量设计有利于降低输送能耗。