中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 地埋管管材与传热介质


4.2.1  地埋管及管件应符合设计要求,且应具有质量检验报告和生产厂的合格证。

4.2.2  地埋管管材及管件应符合下列规定:

    1  地埋管应采用化学稳定性好、耐腐蚀、导热系数大、流动阻力小的塑料管材及管件,宜采用聚乙烯管(PE80或PE100)或聚丁烯管(PB),不宜采用聚氯乙烯(PVC)管。管件与管材应为相同材料。

    2  地埋管质量应符合国家现行标准中的各项规定。管材的公称压力及使用温度应满足设计要求,且管材的公称压力不应小于1.0MPa。地埋管外径及壁厚可按本规范附录A的规定选用。

4.2.3  传热介质应以水为首选,也可选用符合下列要求的其他介质:

    1  安全,腐蚀性弱,与地埋管管材无化学反应;

    2  较低的冰点;

    3  良好的传热特性,较低的摩擦阻力;

    4  易于购买、运输和储藏。

4.2.4  在有可能冻结的地区,传热介质应添加防冻剂。防冻剂的类型,浓度及有效期应在充注阀处注明。

4.2.5  添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计最低运行水温低3~5℃。选择防冻剂时,应同时考虑防冻剂对管道与管件的腐蚀性,防冻剂的安全性、经济性及其对换热的影响。
 

条文说明

4.2.2  聚乙烯管应符合《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663的要求。聚丁烯管应符合《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T19473.2的要求。

4.2.3  传热介质的安全性包括毒性、易燃性及腐蚀性;良好的传热特性和较低的摩擦阻力是指传热介质具有较大的导热系数和较低的黏度。可采用的其他传热介质包括氯化钠溶液、氯化钙溶液、乙二醇溶液、丙醇溶液、丙二醇溶液、甲醇溶液、乙醇溶液、醋酸钾溶液及碳酸钾溶液。

4.2.4  可选择防冻剂包括:

    1  盐类:氯化钙和氯化钠;

    2  乙二醇:乙烯基乙二醇和丙烯基乙二醇;

    3  酒精:甲醇,异丙基,乙醛;

    4  钾盐溶液:醋酸钾和碳酸钾。

4.2.5  添加防冻剂后的传热介质的冰点宜比设计最低使用水温低3~5℃,是为了防止出现结冰现象。

    地埋管换热系统的金属部件应与防冻剂兼容。这些金属部件包括循环泵及其法兰、金属管道、传感部件等与防冻剂接触的所有金属部件。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读