6.3 地表水换热系统施工


6.3.1  地表水换热系统施工前应具备地表水换热系统勘察资料、设计文件和施工图纸,并完成施工组织设计。

6.3.2  地表水换热盘管管材及管件应符合设计要求,且具有质量检验报告和生产厂的合格证。换热盘管宜按照标准长度由厂家做成所需的预制件,且不应有扭曲。

6.3.3  地表水换热盘管固定在水体底部时,换热盘管下应安装衬垫物。

6.3.4  供、回水管进入地表水源处应设明显标志。

6.3.5  地表水换热系统安装过程中应进行水压试验。水压试验应符合本规范第6.4.2条的规定。地表水换热系统安装前后应对管道进行冲洗。
 

条文说明

6.3.2  换热盘管任何扭曲部分均应切除,未受损部分熔接后须经压力测试合格后才可使用。换热盘管存放时,不得在阳光下曝晒。

6.3.3  换热盘管一般固定在排架上,并在下部安装衬垫物,衬垫物可采用轮胎等。