附录A 地埋管外径及壁厚


A.0.1  聚乙烯(PE)管外径及公称壁厚应符合表A.0.1的规定。

表A.0.1  聚乙烯(PE)管外径及公称壁厚(mm)

A.0.2  聚丁烯(PB)管外径及公称壁厚应符合表A.0.2的规定。

表A.0.2  聚丁烯(PB)管外径及公称壁厚(mm)


 

条文说明

A.0.1  表中数值引自《给水用聚乙烯(PE)管材》GB/T13663。

A.0.2  表中数值引自《冷热水用聚丁烯(PB)管道系统》GB/T19473.2。