中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.2 地埋管换热系统勘察


3.2.1  地埋管地源热泵系统方案设计前,应对工程场区内岩土体地质条件进行勘察。

3.2.2  地埋管换热系统勘察应包括下列内容:

    1  岩土层的结构;

    2  岩土体热物性;

    3  岩土体温度;

    4  地下水静水位、水温、水质及分布;

    5  地下水径流方向、速度;

    6  冻土层厚度。

3.2.2A  当地埋管地源热泵系统的应用建筑面积在3000~5000㎡时,宜进行岩土热响应试验;当应用建筑面积大于等于5000㎡时,应进行岩土热响应试验。

3.2.2B  岩土热响应试验应符合附录C的规定,测试仪器仪表应具有有效期内的检验合格证、校准证书或测试证书。
 

条文说明

3.2.1  岩土体地质条件勘察可参照《岩土工程勘察规范》GB50021及《供水水文地质勘察规范》GB50027进行。

3.2.2  采用水平地埋管换热器时,地埋管换热系统勘察采用槽探、坑探或矸探进行。槽探是为了了解构造线和破碎带宽度、地层和岩性界限及其延伸方向等在地表挖掘探槽的工程勘察技术。探槽应根据场地形状确定,探槽的深度一般超过埋管深度1m。采用竖直地埋管换热器时,地埋管换热系统勘察采用钻探进行。钻探方案应根据场地大小确定,勘探孔深度应比钻孔至少深5m。

    岩土体热物性指岩土体的热物性参数,包括岩土体导热系数、密度及比热等。若埋管区域已具有权威部门认可的热物性参数,可直接采用已有数据,否则应进行岩土体导热系数、密度及比热等热物性测定。测定方法可采用实验室法或现场测定法。

    1  实验室法:对勘探孔不同深度的岩土体样品进行测定,并以其深度加权平均,计算该勘探孔的岩土体热物性参数;对探槽不同水平长度的岩土体样品进行测定,并以其长度加权平均,计算该探槽的岩土体热物性参数。

    2  现场测试法:即岩土热响应试验,岩土热响应试验详见附录C。

3.2.2A  应用建筑面积是指在同一个工程中,应用地埋管地源热泵系统的各个单体建筑面积的总和。根据近几年对我国应用地埋管地源热泵系统情况的调查,大中型地埋管地源热泵系统的应用建筑面积多在5000以上,5000以下多为小型单体建筑;根据国外对商用和公用建筑应用地埋管地源热泵系统的技术要求,应用建筑面积小于3000时至少设置一个测试孔进行岩土热响应试验。考虑我国目前地埋管地源热泵系统应用特点,结合国外已有的经验,为了保证大中型地埋管地源热泵系统的安全运行和节能效果,作此规定。

3.2.2B  测试仪器所配置的计量仪表,如流量计、温度传感器等,满足测试精度与要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读