8 整体运转、调试与验收


8.0.1  地源热泵系统交付使用前,应进行整体运转、调试与验收。

8.0.2  地源热泵系统整体运转与调试应符合下列规定:

    1  整体运转与调试前应制定整体运转与调试方案,并报送专业监理工程师审核批准;

    2  水源热泵机组试运转前应进行水系统及风系统平衡调试,确定系统循环总流量、各分支流量及各末端设备流量均达到设计要求;

    3  水力平衡调试完成后,应进行水源热泵机组的试运转,并填写运转记录,运行数据应达到设备技术要求;

    4  水源热泵机组试运转正常后,应进行连续24h的系统试运转,并填写运转记录;

    5  地源热泵系统调试应分冬、夏两季进行,且调试结果应达到设计要求。调试完成后应编写调试报告及运行操作规程,并提交甲方确认后存档。

8.0.3  地源热泵系统整体验收前,应进行冬、夏两季运行测试,并对地源热泵系统的实测性能作出评价。

8.0.4  地源热泵系统整体运转、调试与验收除应符合本规范规定外,还应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243和《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274的相关规定。
 

条文说明

8.0.2  地源热泵系统试运转需测定与调整的主要内容包括:

    1  系统的压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定;

    2  系统连续运行应达到正常平稳;水泵的压力和水泵电机的电流不应出现大幅波动;

    3  各种自动计量检测元件和执行机构的工作应正常,满足建筑设备自动化系统对被测定参数进行监测和控制的要求;

    4  控制和检测设备应能与系统的检测元件和执行机构正常沟通,系统的状态参数应能正确显示,设备连锁、自动调节、自动保护应能正确动作。

    调试报告应包括调试前的准备记录、水力平衡、机组及系统试运转的全部测试数据。

8.0.3  地源热泵系统的冬、夏两季运行测试包括室内空气参数及系统运行能耗的测定。系统运行能耗包括所有水源热泵机组、水泵和末端设备的能耗。