中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

15.4 辅助及附属建筑采暖通风空调


15.4.1  化学加药间应设置换气次数不少于每小时15次的机械排风装置。化验室及试验室应设换气次数不少于每小时6次的机械通风装置。采暖通风设备及管道应采取防腐措施。

15.4.2  消防(生活)水泵房宜符合下列规定:

    1  消防(生活)水泵房宜采用自然通风,也可根据需要采用机械通风;

    2  在采暖地区,设备停运时值班采暖温度不宜低于5℃。

15.4.3  生活污水处理站应符合下列规定:

    1  生活污水处理站的操作间应设换气次数不少于每小时6次的机械排风装置。室内空气不得再循环;

    2  生活污水处理站的各类泵房,宜采用自然通风。

15.4.4  材料库应符合下列规定:

    1  一般材料库宜采用自然通风;

    2  电气和热工设备库等宜设置通风换气装置。对温度、湿度有特殊要求的物品储藏库,应按要求设计库房的采暖通风空调。

条文说明

15.4.1  化学加药间、化验室、试验室等散发腐蚀性或储存腐蚀性药品的房间,其采暖通风设备、管道及附件,应采取防腐措施。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地热电站设计规范 GB50791-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读