5.5 交通运输及绿化规划


5.5.1  站区与站外地热井、回灌井以及主要站外管线沿线,应有道路连接。

5.5.2  进站及站区道路的布置及设计应按现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定执行。

5.5.3  地热电站的绿化布置应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

条文说明
    地热电站的交通量较小,公路标准不宜太高,但各区域之间应设有检修维护的简易通道。