中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

13.2 厂用电系统


13.2.1  当有发电机电压母线时,厂用工作电源宜由发电机电压母线引接。当发电机与主变压器为单元连接时,应由主变压器低压侧引接。

13.2.2  厂用备用或启动/备用电源应采用下列引接方式:

    1  当有发电机电压母线时,应从该母线引接一个备用电源;

    2  当无发电机电压母线时,应从高压配电装置母线中电源可靠的最低一级电压母线引接,并应保证在全站停电的情况下,能从外部电力系统取得足够的电源;

    3  当电站与系统没有连接时,可经经济技术比较,确定由外部电网引接专用线路供电或设置用于机组启动的柴油发电机。

13.2.3  高压厂用电压,若设有发电机母线,宜采用发电机母线电压;若未设有发电机母线,宜采用6kV电压。低压厂用电电压宜采用380V/220V三相四线制系统,中性点直接接地。

13.2.4  厂用工作变的容量宜留有10%的裕度。若设有专用的启动/备用变压器,启动/备用变压器的容量应与最大的一台厂用工作变压器容量相同。

13.2.5  地热电站厂用变压器宜按全站低压负荷统一设置,变压器数量不应少于两台,并应符合下列规定:

    1  装设两台互为备用的厂用变压器时,每台厂用变压器的额定容量应满足站内厂用电计算负荷的需要;

    2  装设三台厂用变压器时,宜计及负荷分配不均等情况,每台的额定容量宜为厂用电计算负荷的60%;

    3  装设三台以上厂用变压器时,应按其接线的运行方式及所连接的负荷分析确定。

13.2.6  厂用变压器接线组别的选择,应使厂用工作电源与备用电源之间的相位一致,以便厂用电源的切换可采用并联切换的方式。低压厂用变压器宜采用“D、yn”的接线。若厂用变压器的中性点经消弧线圈接地,低压厂用变压器宜采用“Y、yn”的接线。

13.2.7  低压厂用电系统,应采用单母线接线。

13.2.8  地热电站应设置固定的交流低压检修供电网络,并应在各检修现场装设检修电源箱。

条文说明

13.2.4  厂用变压器容量的选择留有10%左右的裕度,是考虑今后负荷发展和临时用电的需要。

13.2.6  厂用变压器接线组别的选择,应使厂用工作电源与备用电源之间相位一致,以便厂用电源可采用并联切换方式。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地热电站设计规范 GB50791-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读