13.6 交流不停电电源(UPS)系统


13.6.1  地热电站采用计算机监控时,应配置交流不停电电源(UPS)系统。

13.6.2  交流不停电电源(UPS)系统应为静态逆变装置,宜为单相输出。输出电压为AC220V、50Hz、额定功率因数0.8。

13.6.3  交流不停电电源(UPS)系统输出的配电屏馈线应采用辐射状供电方式。

13.6.4  交流不停电电源(UPS)系统正常运行时,宜由厂用电供电。当输入电源故障或整流器故障时,宜由地热电站蓄电池组经闭锁二极管供电。

条文说明

13.6.1  由于已建的地热电站建厂时间较早,均采用常规控制方案,对新建的地热电站一般推荐采用DCS控制系统,故本条说明当地热电站采用DCS控制时,应配置UPS系统。

13.6.2  本规范仅对UPS系统作出原则性的规定,详见现行行业标准《火力发电厂、变电站二次接线设计技术规程》DL/T 5136中对UPS系统作出的详细规定。