中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.5 保护


14.5.1  仪表与控制保护的设计,应符合下列规定:

    1  机组保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置;

    2  保护系统应有独立的I/O通道,并有电隔离措施;

    3  冗余的I/O信号应通过不同的I/O模件引入;

    4  触发机组跳闸的保护信号的开关量仪表和变送器应单独设置,当与其他系统合用时,其信号应首先进入保护系统;

    5  机组跳闸命令不应通过通讯总线传送。

14.5.2  地热电站汽轮机应设有下列停机保护:

    1  汽轮机超速保护;

    2  凝汽器真空过低保护;

    3  润滑油压过低保护

    4  轴承振动过大保护;

    5  轴向位移过大保护;

    6  手动停机;

    7  汽轮机厂要求的其他保护项目。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地热电站设计规范 GB50791-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读