14.8 电源


14.8.1  仪表和控制盘(柜)应设两路交流220V电源进线,互为备用。工作电源故障需及时切换至另一路电源时,应设置自动切投装置。

14.8.2  每组交流动力电源配电箱应有两路电源进线,分别引自厂用低压母线的不同段或不同半段。

14.8.3  机组分散控制系统(DCS)、地热田监视管理系统应分别设置交流不停电电源。