中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

12.1 电站与电网的连接


12.1.1  地热电站接入系统方案,应符合下列原则:

    1  电站接入系统方案应与所属电网的近远期规划相协调;

    2  电站接入系统方案应满足安全稳定的要求;

    3  同一个地热田内若有多个地热电站时,可采用先将地热电站电力汇集后再升压的方式接入系统;

    4  电站接入系统电压等级不宜超过两种;

    5  电站应有满足启动所必需的电源。

12.1.2  出线电压等级及回路数应符合下列规定:

    1  电站出线电压等级应符合国家电压标准;

    2  电站有两回以上送出线路时,送出线路应满足“N-1”要求;

    3  电站出线回路数应预留远期电网发展需要的要求。

12.1.3  主变压器应符合下列要求:

    1  主变压器容量应保证低压侧发电机电力的升压送出;

    2  主变压器额定电压、阻抗和分接头的选择应满足电网近远期的电压质量要求。

12.1.4  出线断路器开断电流应满足电站投产后10a~15a短路水平要求。

12.1.5  主接线应符合下列规定:

    1  电站主接线应接线简单、运行灵活;

    2  地热电站单机容量较小时,可设发电机母线汇集后再升压。

条文说明

12.1.1  一般情况下,在电站接入系统设计之前,电站所在区域应先开展电网发展规划研究,因此地热电站的接入系统方案应与电站所在区域的电网发展规划相协调。

    地热电站的接入系统方案应满足现行行业标准《电力系统安全稳定导则》DL 755的有关要求。

    对同一热田的多个电站,采用先集中再升压的方式接入系统,有利于节约投资。

    在地热电站近区无负荷的情况下,地热电站的出线电压等级应为一级电压。当电站近区负荷需要电站供电时,可考虑电站出两级电压。

    除考虑电站电力送出与电网的连接外,电站还应从电网取得启动电源。

12.1.2  地热电站的送出线路应满足“N-1”情况下的热稳定要求。电站的出线应不堵死扩建的可能性,以满足电网远期发展的需要。

12.1.3  主变压器的电压抽头至少应满足典型运行方式下的电压质量要求,必要时可采用带负荷调压变压器。

12.1.4  电站出线断路器开断电流的选择在满足电网中期发展的基础上还应留有适当裕度。

12.1.5  一般由于地热电站容量较小,地热电站主接线应简单灵活。但如果电网主要依靠地热电站供电时,地热电站主接线应保障负荷安全供电。

    地热电站单机容量较小时,设发电机母线汇集有利于减少电站主变台数。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
地热电站设计规范 GB50791-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读