3.1 地热电站建设规模


3.1.1  电站建设规模应与地热储量及其在电站寿命期内的稳定供应能力相匹配,并依据可采地热储量确定。

3.1.2  地热电站单机容量应根据地热储量、地热流体参数,由用户与制造厂共同商定,并宜与汽轮发电机容量系列匹配。

3.1.3  地热电站寿命宜按30a设计。

3.1.4  地热电站建设规模应与当地电力系统规划相适应。

条文说明

3.1  地热电站建设规模

    地热电站的建设规模受多个因素的影响,包括地热田的储量及可采储量、地热流体参数、地热田和机组的寿命等,同时还需充分考虑当地电力系统规划容量、电力负荷增长的需要和电网结构等因素。

    根据现行国家标准《地热资源地质勘查规范》GB/T 11615中对地热田利用储量计算年限的建议,同时结合地热电站主、辅设备的寿命,本规范提出地热电站设计寿命按30年考虑。