13.1 电气主接线


13.1.1  地热电站电气主接线应综合电站建设规模、单机容量、台数、在系统中的地位、负荷情况、出线回路数等因素确定。

13.1.2  单机容量较小、机组台数较多的地热电站,宜设置发电机电压母线,发电机出口应装设断路器。若需升压送出,接在发电机电压母线上的主变压器不宜少于两台。

13.1.3  单机容量较大,可采用发电机-变压器单元接线或扩大单元接线。

13.1.4  35kV~110kV配电装置的接线方式应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

13.1.5  发电机的中性点接地方式应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

13.1.6  变压器的中性点接地方式应符合现行国家标准《小型火力发电厂设计规范》GB 50049的有关规定。

条文说明

13.1.2  若地热机组容量较小(容量在20MW及以下时),电厂需升压送出时,技术经济比较后宜设置发电机电压母线,多台机容量汇总后由主变送出,也利于厂用电源的引接。

13.1.3  若地热机组容量较大,需升压送出时,为保证可靠性,接在发电机电压母线上的主变压器不宜少于2台。