12 试验报告


    试验报告至少应包括下列内容:
    a)检测机构的名称和地址,报告编号和日期;
    b)委托信息,包括委托单位名称、地址、联系人、联系人电话,委托日期及类别等;
    c)试件信息,包括试件的名称、生产单位、规格尺寸、使用部位、材料燃烧性能等级等基本信息,以及试件立面、防火构造节点、安装节点、各类材料配置等设计信息;
    d)试验信息,包括试验时间、依据、设备、试验人员、审核以及批准人员、试验单位盖章等;
    e)试验结果信息,包括试验采用的标准升温曲线类型、试验失效类别、试验耐火时间及试验照片等。必要时对标准方法的偏离进行说明;
    f)试验结论信息,包括试验结果等级判定。