8.1 通用要求


8.1.1 试件应按设计要求与耐火支撑辅件安装固定,并保证试件及其与耐火支撑辅件的安装连接构造和实际工程相符。
8.1.2 试件与耐火支撑辅件的安装构造信息,应在试验信息中注明。
8.1.3 试件与试验炉体之间的密封构造措施,不应对试件产生附加装配作用。