5.4 炉体封闭构件


5.4.1 当兼顾试件安装连接及试验炉体封闭功能时,应采用密度为(1200±400)kg/m³,厚度为(200±50)mm的高密度刚性材料,或密度为(650±200)kg/m³,厚度不小于70mm的低密度刚性材料,或使用其他满足GB/T 9978.1中约束和边界条件要求的刚性材料作为支承结构,与燃烧性能A1级隔热材料组合而成。
5.4.2 当仅用于试验炉体封闭功能时,可采用满足遇火稳定性不小于180min的柔性支承材料。
5.4.3 封闭构件应具备与不同试件安装构造和/或试验炉可靠连接的能力。