中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3 术语和定义


    GB/T 5907.1、GB/T 34327界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 建筑幕墙防火构造 fire-resistant construction of curtain wall
    位于层间楼板或防火隔墙部位,具有一定防火性能,可阻断火焰、烟气蔓延或热量传递的缝隙封堵及外围护构造措施。
3.2 建筑幕墙防火性能 fire-resistant performance of curtain wall
    在标准试验条件下,建筑幕墙防火构造满足耐火完整性、耐火隔热性或降辐射热性要求的能力。
3.3 防火幕墙 fire-resistant curtain wall
    位于建筑外墙开口部位,用于阻止室内外火灾蔓延的幕墙构造。
3.4 防火裙墙 fire-resistant curtain wall outside spandrel area
    位于建筑外墙上、下层开口之间部位,用于阻碍室内外火灾蔓延的构造。
3.5 层间防火封堵 firestopping between floor and curtain wall
    位于建筑层间实体墙或楼板与防火裙墙或防火幕墙之间,正常使用情况下具备密封和伸缩变形功能,遇火状态下阻止室内竖直方向火灾蔓延的封堵密封系统。
3.6 隔墙防火封堵 firestopping between firewall and curtain wall
    位于建筑防火隔墙及防火幕墙之间,正常使用情况下具备密封和伸缩变形功能,遇火状态下阻止室内水平方向火灾蔓延的封堵密封系统。
3.7 降辐射热性 reduction of radiation
    在标准试验条件下,建筑幕墙防火构造阻止热辐射的能力。
3.8 室内标准升温曲线 internal fire exposure curve
    用于模拟建筑室内空间火灾温度时间关系的标准曲线。
3.9 室外标准升温曲线 external fire exposure curve
    用于模拟建筑室外空间火灾温度时间关系的标准曲线。
3.10 耐火支撑辅件 assistant fire-resistant member
    满足实际工程耐火极限要求,具备试件安装和连接条件,兼备封闭试验炉功能的构件。
3.11 炉体封闭构件 furnace closure member
    由支撑框架和/或隔热材料组成,具备封闭试验炉功能的组合构件。
3.12 位移适应性 movement capability
    在封堵缝隙宽度方向往复荷载作用下,层间防火封堵或隔墙防火封堵适应位移变化的能力。

查找 上节 下节 返回
顶部

建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读