10.2 位移适应性试验


10.2.1 调试位移适应性测试装置测量范围至-d和+d。
10.2.2 启动位移适应性测试装置,以-d和+d往复变化一次为一个循环,测试速度为10个循环/min。
10.2.3 完成400个循环或试验导致试件发生损坏时,应停止试验。
10.2.4 应记录过程循环次数及位移信息,以及试件是否损坏等信息。
10.2.5 应在位移适应性试验全部结束24h后进行防火性能试验。