7.3 防火封堵试件


7.3.1 防火封堵构造与防火幕墙或防火裙墙等同时进行试验时,其规格尺寸及数量按设计要求及防火幕墙或防火裙墙等构造要求确定。
7.3.2 单独进行试验时,防火封堵试件的防火封堵缝隙长度不应小于1.2,且背衬材料应包括至少一个接缝。
7.3.3 试件用防火类密封粘结剂应固化至满足试验要求。