6.2 位移适应性试验条件


6.2.1 位移适应性试验的位移设定值d,应取H/500(H为设计层高)或10mm,取较小者。
6.2.2 位移适应性试验应以封堵缝隙的正常使用位置为基准,分别按-d和+d进行最大位移设定和控制,位移值精度满足0.2mm的要求。