中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准
建筑幕墙防火性能分级及试验方法
Classification and test method for fire resistant performance of curtain wall
GB/T 41336-2022
2022-03-09 发布
2022-10-01 实施

    本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
    请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
    本文件由中华人民共和国住房和城乡建设部提出。
    本文件由全国建筑幕墙门窗标准化技术委员会(SAC/TC 448)归口。
    本文件起草单位:中国建筑科学研究院有限公司、应急管理部四川消防研究所、应急管理部天津消防研究所、中国建筑设计研究院有限公司、北京江河幕墙系统工程有限公司、河北奥润顺达窗业有限公司、喜利得(中国)商贸有限公司、佛山市南海崇泰防火材料有限公司、东莞市银建玻璃工程有限公司、北京建筑材料检验研究院有限公司、苏州金刚防火钢型材系统有限公司、哈尔滨华兴节能门窗股份有限公司、广东坚朗五金制品股份有限公司、亚萨合莱国强(山东)五金科技有限公司、江苏铁锚玻璃股份有限公司、菲沐盛(山西)材料科技有限公司、广州集泰化工股份有限公司、丝吉利娅奥彼窗门五金(三河)有限公司、宝狮龙(北京)材料科技有限公司、广东世纪达建设集团有限公司、中山市中佳新材料有限公司、广东创高幕墙门窗工程有限公司、金筑泰洋装饰有限公司、汉能移动能源控股集团有限公司、上海建工房产有限公司、中建幕墙有限公司、北京中瑞岳华工程管理咨询有限公司、鹤山市博安防火玻璃科技有限公司、深圳市泰科检测有限公司、广东卫屋防火科技有限公司、珠海兴业绿色建筑科技有限公司、山东天元装饰工程有限公司、北京城建远东建设投资集团有限公司、广东恒保安防科技有限公司、青岛万和建筑装饰集团有限公司、百盛联合集团有限公司、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司、博地建设集团有限公司、肖特(上海)精密材料和设备国际贸易有限公司、上海建科检验有限公司、广东省建设工程质量安全检测总站有限公司、浙江德毅隆科技股份有限公司、明威科技集团股份有限公司、湖南省金为新材料科技有限公司、绿城装饰工程集团有限公司、陆宇皇金建材(河源)有限公司。
    本文件主要起草人:张喜臣、张靖岩、王洪涛、樊继业、彭磊、尹朝露、赵成刚、孙洲、韩维池、焦长龙、李翔、尹书祥、肖俊成、马国儒、吴从真、张周来、杜万明、孙继超、王安春、马森源、林坤华、李鹏研、胡逸能、许有初、郦江东、杨翠涓、陈福文、武振羽、钱进、卢浩、郑宪国、胡海明、温志强、殷亮结、李卫东、罗多、宋小永、邱正清、吕淑清、李孟合、盛日斌、刘玉琦、王海童、罗宇东、冯静慧、马烨红、张明罡、赵杰学、谢斌泉、朱快、周国富、单波、苏晓顺。
    警告:执行本项试验的所有工作人员都应注意,本试验有可能对人身造成伤害。试验过程中,可能会产生有毒或有害的烟尘和烟气。在试件的安装过程、试验过程和试验后试件的清理过程中,均有可能出现机械性伤害和操作性危险。
    试验前要对所有潜在的危险及对健康的危害进行分析,并做出安全预告。对相关人员进行必要的培训。实验室工作人员应严格按照安全操作规程进行操作,并采取可靠的防护措施。
查找 上节 下节 返回
顶部

建筑幕墙防火性能分级及试验方法 GB/T41336-2022
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读