9.2 位移适应性试验测量仪器布置


    位移适应性试验的位移测量点,应在垂直幕墙面板方向上,至少在防火封堵构造跨中位置,以及两侧各1/4跨度位置,沿同一条直线布置三个测点。位移测点布置如图7所示。
防火封堵构造位移适应性测点布置示意图