20.14 活荷载


20.14.1 发电厂建(构)筑物的屋面、楼(地)面结构设计应考虑在生产使用、检修、施工安装时,由设备、管道、运输工具、材料堆放等重物所引起的荷载。
20.14.2 对无特殊要求的活荷载取值,可按表20.14.2采用。
20.14.3 汽机房、灰浆泵房、修配厂、检修间及引风机室等的吊车按照现行国家标准《起重机设计规范》GB/T3811-2008中工作级别A1~A3取值,燃煤及除灰建筑的桥式抓斗吊车按工作级别A6、A7取值。
20.14.4 变电构架的设计除按工艺提供的导线、地线水平张力、垂直荷载、设备自重外,尚应计算检修、操作等其他活荷载。
表20.14.2 火力发电厂主厂房屋面、楼(地)面均布活荷载标准值及组合值、频遇值和准永久值系数
    注:① 汽机房、锅炉房零米设备运行检修(风扇磨、钢球磨煤机等检修)通道部分的钢筋混凝土沟盖板及沟道(包括隧道)应按实际产生的集中(或均布)活荷载进行计算。安装时的临时重件设备运输起吊通道对地下设施产生的荷载,应采取临时措施解决;
           ② 不包括汽轮机横向布置时转子安装检修对平台产生的荷载。当需要将转子支承在平台上时,应由工艺提供荷载;当汽轮机纵向布置,需要在汽轮机运转层平台与A(B)排悬臂平台间搭设临时安装检修平台时作用于A(B)排板肋(或边梁)的荷载可按10kN/m²(包括平台自重)计算;
           ③ 表中汽机房、锅炉房屋面(包括炉顶小室屋面)活荷载仅适用于钢筋混凝土屋面;
           ④ 低压(≤380V)配电装置楼面荷载由工艺提供,对一般盘柜可按表列的6kN/m²采用;
           ⑤ 当除氧器需在楼面上拖运时,其对楼(地)面产生的荷载应根据实际拖运方案,采取临时性措施解决;
           ⑥ 次梁(板主肋)折减系数与主梁(柱)折减系数不同时考虑。

条文说明
20.14.1 系原规范第15.7.1条。
20.14.2 系原规范第15.7.2条的修改。
    表20.14.2"火力发电厂主厂房屋面、楼(地)面均布活荷载标准值及组合值、频遇值和准永久值系数”基本上保留原规范的荷载取值。另根据现行国家标准《建筑结构荷载规范》
GB50009,增加可变荷载的频遇值系数、组合值系数。
20.14.3、20.14.4 系原规范第15.7.3条和第15.7.4条的修改。