14.5 冷却水处理


14.5.1 冷却水处理系统应根据凝汽器冷却方式、全厂水量平衡、冷却水质等,经技术经济比较后确定。并应考虑防垢、防腐和防菌藻及水生物滋生等因素,选择节约用水、保护环境的处理工艺。
14.5.2 凝汽器二次循环冷却水系统,淡水或其他水浓缩倍率不应小于3.5倍;采用海水冷却塔时浓缩倍率不应大于2.5倍。
14.5.3 采用再生水或其他回收水作为循环水补充水水源时,水质满足运行要求可直接补入循环水系统,否则应进行深度处理。深度处理设施宜设在电厂内。
14.5.4 凝汽器管材采用铜管时宜设置硫酸亚铁(或其他药品)成膜处理设施,加药点应靠近凝汽器入水口。
条文说明
14.5.1 系原规范第10.4.1条的修改。
    电厂冷却水是厂内最大水用户,尤其是冷却塔二次冷却电厂,其水源选择意义重大。循环冷却水系统又是一个动态平衡体系,不仅包括水量、水质的平衡(稳定),而且包括换热表面、微生物生长等方面的平衡,循环冷却水加药就是为了维持浓缩倍率在一定范围时,尽量提高凝汽器传热效率和循环水浓缩倍率,建立起系统新的动态平衡和保持系统正常、经济运行。
14.5.2 本条为新增条文。
    本条增加了凝汽器循环水浓缩倍率计算取值的内容。
    近年水质稳定剂药效已大幅提高,通常可使水中极限碳酸盐硬度保持在10mmol/L,辅助加酸效果更佳。
    循环水补充水碳酸盐硬度较高又要求有较高浓缩倍率时,应采取补充水软化处理或循环水旁流软化处理。
    循环水排污水必须回用于循环冷却水系统或补充水含盐量很高时也可考虑膜处理。
14.5.3 本条为新增条文。
    再生水一般指城市污水经过一级处理、二级处理后的排水。同自然界淡水相比,它具有含盐量、有机物、氨氮高,细菌种群复杂,腐蚀和结垢倾向大等特点。可考虑石灰处理,当有机物等含量高时宜采用生物膜处理。
14.5.4 系原规范第10.4.2条的修改。
    硫酸亚铁溶液在凝汽器铜管内壁形成碱性氧化铁膜可减缓铜管腐蚀。新铜管一次造膜效果较好;运行中补膜与药剂浓度、加药模块距加药点距离、二价铁被氧化成三价铁速度、水的流程以及时间有关。聚磷酸盐在水中易产生粘着物,而硫酸亚铁有助凝作用,可致使粘着物附于管壁影响传热效果,因此冷却水采用聚磷酸盐处理时不宜选用硫酸亚铁成膜。
 