20.8 室内外装修


20.8.1 建筑物室内外装修应符合下列规定:
    1 建筑物的室内外墙面应根据使用和外观需要进行处理,内外墙表面宜耐污染、易清洗。
    2 地面和楼面材料除工艺要求外,宜采用耐磨、易清洗的材料。
    3 室内装修应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。
20.8.2 有侵蚀性物质的房间,其内表面(包括室内外排放沟道的内表面)应采取防腐蚀措施。有可燃气体的房间,其内部构件布置应便于气体的排出。
条文说明
20.8.1 系原规范第15.4.6条的修改。
    现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222对建筑室内外装修有详细的规定。
20.8.2 系原规范第15.4.5条的修改。