17.1 发电机与主变压器


17.1.1 发电机及其励磁系统的选型和技术要求应分别符合现行国家标准《隐极同步发电机技术要求》GB/T7064、《旋转电机 定额和性能》GB755、《同步电机励磁系统 定义》GB/T7409.1、《同步电机励磁系统 电力系统研究用模型》GB/T7409.2、《同步电机励磁系统 大、中型同步发电机励磁系统技术要求》GB/T7409.3和《中小型同步电机励磁系统基本技术要求》GB10585的有关规定。
17.1.2 当发电机与主变压器为单元连接时,该变压器的容量宜按发电机的最大连续容量扣除高压厂用工作变压器计算负荷与高压厂用备用变压器可能替代的高压厂用工作变压器计算负荷的差值进行选择。变压器在正常使用条件下连续输送额定容量时绕组平均温升不应超过65℃。
17.1.3 发电机电压母线上的主变压器的容量、台数应根据发电厂的单机容量、台数、电气主接线及地区电力负荷的供电情况,经技术经济比较后确定。
17.1.4 容量为50MW级及以下机组的发电厂,接于发电机电压母线主变压器的总容量应在考虑逐年负荷发展的基础上满足下列要求:
    1 发电机电压母线的负荷为最小时,应将剩余功率送入电力系统。
    2 发电机电压母线的最大一台发电机停运或因供热机组热负荷变动而需限制本厂出力时,应能从地区电力系统受电,以满足发电机电压母线最大负荷的需要。
17.1.5 主变压器宜采用双绕组变压器,并应符合下列规定:
    1 当需要两种升高电压向用户供电或与地区电力系统连接时,也可采用三绕组变压器,但每个绕组的通过功率应达到该变压器额定容量的15%以上。
    2 连接两种升高电压的三绕组变压器不宜超过2台。
17.1.6 主变压器宜选用无励磁调压型的变压器;经调压计算论证确有必要且技术经济比较合理时,可选用有载调压变压器。主变压器的额定电压、阻抗及电压分接头的选择应满足地区电力系统近、远期及调相调压要求。
17.1.7 若两种升高电压均系直接接地系统且技术经济合理时,可选用自耦变压器,但主要潮流方向应为低压和中压向高压送电。
条文说明
17.1.1 本条为新增条文。
    本条提出了发电机及其励磁系统的选型原则和技术要求。
17.1.2 本条为新增条文。
    “扣除高压厂用工作变压器计算负荷与高压厂用备用变压器可能替代的高压厂用工作变压器计算负荷的差值进行选择”,系指以估算厂用电率的原则和方法所确定的厂用电计算负荷。计算方法是考虑到高压厂用备用变压器可能作为高压厂用工作变压器的检修备用,主变压器的容量选择因此应考虑这种运行工况。
    当发电机出口装设断路器且不设置专用的高压厂用备用变压器,而由一台机组的高压厂用工作变压器低压侧厂用工作母线引接另一台机组的高压事故停机电源时,则主变压器的容量宜按发电机的最大连续容量扣除本机组的高压厂用工作变压器计算负荷确定。
    根据现行国家标准《电力变压器第1部分:总则》GB1094.1规定,变压器正常使用条件为:海拔不超过1000m、最高气温+40℃、最热月平均温度+30℃、最高年平均温度+20℃、最低气温-25℃(适用于户外变压器)。现行国家标准《电力变压器第2部分:温升》GB1094.2规定油浸式变压器(以矿物油或燃点不大于300℃的合成绝缘液体为冷却介质)在连续额定容量稳态下的绕组平均温升(用电阻法测量)限值为65℃。故对发电机单元连接主变压器的容量选择条件作出了规定。
    变压器绕组温升是指在正常使用条件下制造厂的保证值,变压器应承受规定条件下的温升试验,应以正常的温升限值为准。在特殊使用条件下的温升限值应按现行国家标准《电力变压器第2部分:温升》GB1094.2-1996第4.3条的规定进行修正。
    变压器容量可根据发电机主变压器的负载特性及热特性参数进行验算。
17.1.3 系原规范第11.1.2条。
17.1.4 本条为新增条文。
    热电联产工程应按“以热定电”的方式运行,并网运行的企业自备热电厂应坚持自发自用原则,严格限制上网电量。故规定容量为50MW级及以下的热电机组宜以发电机电压供电。
17.1.5 系原规范第11.1.4条。
    一般情况下,发电厂的主变压器应采用双绕组变压器,以减少发电厂出现的电压等级,便于运行管理。经技术经济比较论证、确需出现两种升高电压等级,而且建厂初期每种电压侧的通过功率达到该变压器任一个绕组容量的15%以上时,才可选用三绕组变压器。
17.1.6 系原规范第11.1.5条。
    正常情况下,发电厂与地区电力网间的交换功率不会有太大的变化,地区电力网的电压也不应有太大的波动,故发电厂的主变压器采用有载调压变压器的必要性不大,因此为了提高运行的可靠性,不宜采用有载调压变压器。
    对某些容量较大(装机总容量在100MW级及以上),且当地电业部门又要求承担调频调相任务的发电厂,也可采用有载调压变压器,但需经过调相调压计算论证。
17.1.7 本条为新增条文。
    自耦变压器作为升压变压器,若发电机满发,则只有中压同时向高压送电时才能达到额定容量;高、中压间的电力输送与上述相反。自耦变压器容量就不能充分利用,此时可通过计算来选择公共线圈容量。因此,使用自耦变压器要经过技术经济比较确定。
 