14.8 箱、槽、管道、阀门设计及其防腐


14.8.1 水箱(池)应设有水位计、进水管、出水管、溢流管、排污管、呼吸管及入孔等,并有便于维修、清扫的措施。
14.8.2 管道材质及阀门应满足介质特性要求。
14.8.3 寒冷地区的室外水箱及管道、阀门、液位计等应有保温和防冻措施。
14.8.4 箱(池)、槽的内表面应按贮存液体的性质进行防腐衬涂。排水沟内表面和直埋钢管外表面应衬涂合适的防腐层。选择防腐材料应兼顾衬涂施工时的职业卫生及劳动安全有关规定。
条文说明
    本节为新增章节。
14.8.1 本条为新增条文。
    本条提出了水箱(池)本体应具有的必要功能。
14.8.2 本条为新增条文。
    本条提出了管道、阀门应满足流经介质的要求。
14.8.3 本条为新增条文。
    本条对寒冷地区室外设施提出了保温和防冻要求。
14.8.4 系原规范第10.6节的修改。
    本条提出了应根据腐蚀性介质的性质选择防腐材料和工艺,兼顾防腐衬涂施工时的环境、劳动卫生条件。直埋钢管要根据土壤性质(如盐碱性、地下水位以及冻土层等)选择管外壁防腐层。
 