20.12 运煤构筑物


20.12.1 运煤栈桥可采用钢筋混凝土结构。当运煤栈桥跨度大于24m时,其纵向结构宜采用钢桁架。
20.12.2 运煤栈桥可根据气候条件采用封闭、半封闭或露天形式,当为封闭式时宜采用轻型围护结构。
20.12.3 干煤棚顶盖宜采用钢结构。
条文说明
    本节为新增章节。
20.12.1 本条为新增条文。
    当运煤栈桥跨度大于24m时,预应力钢筋混凝土结构受到施工条件、场地要求等种种因素的限制,较难推广,故倾向于其纵向结构采用钢架,而栈桥支架仍可选择混凝土结构方案。
20.12.2 系原规范第15.6.5条的修改。
    我国是个多气候的国家。据调查报告分析,运煤栈桥的形式也有多种,封闭运煤栈桥采用轻型围护结构较为合理。
20.12.3 本条为新增条文。