中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2 术语


2.0.1 热化系数 thermalization coefficient
    供热机组的额定供热量(扣除自用汽热量)与最大设计热负荷之比。
2.0.2 同时率 simultaneity factor
    同时率为区域(企业)最大热负荷与各用户(各车间)的最大热负荷总和的比。
2.0.3 微滤 micro filtration
    系膜式分离技术,过滤精度在0.1μm~1.0μm范围之内。
2.0.4 超滤 ultra filtration
    系膜式分离技术,过滤精度在0.01μm~0.1μm范围之内。
2.0.5 在线式 UPS on line UPS
    不管交流工作电源正常与否,逆变器一直处于工作状态,当交流工作电源故障时,逆变器能通过直流电源逆变保证负荷的不间断供电,且其输出为交流正弦波的不间断电源装置。
2.0.6 电气监控管理系统 electrical control and management system
    基于现场总线技术,采用开放式、分布式的网络结构,对发电厂的发电机变压器组、高低压厂用电源等电气设备进行监控和管理的计算机系统,简称ECMS。
2.0.7 电力网络计算机监控系统 network computerized control system
    基于现场总线技术,采用开放式、分布式的网络结构,对升压站的电力网络系统或设备进行监控和管理的计算机系统,简称NCCS。
2.0.8 操作员站 operator station
    控制系统中安装在控制室供运行操作人员进行监视和控制的人机接口设备。
2.0.9 并联切换 parallel change-over
    发电厂高压工作电源断路器跳闸与备用电源断路器合闸指令同时发出的切换。
2.0.10 快速切换 high speed change-over
   发电厂高压厂用电源事故切换时间不大于100ms的厂用电切换。
2.0.11 工程师站 engineer station
    控制系统中安装在控制室或其他场所,供编程组态人员进行逻辑、画面、参数修改的人机接口设备。
2.0.12 空冷散热器 air cooled heat exchangers
    以空气作为冷却介质,使间接空冷系统循环水被冷却的一种散热设备。
2.0.13 空冷凝汽器 air cooled condensers
    以空气作为冷却介质,使汽轮机的排汽直接冷却凝结成水的一种散热设备。
2.0.14 干旱指数 drought exponent
    某地区年蒸发能力和年降雨量的比值。
2.0.15 严寒地区 severe cold region
    累年最冷月平均温度(即冬季通风室外计算温度)不高于零下10℃的地区
2.0.16 寒冷地区 cold region
    累年最冷月平均温度(即冬季通风室外计算温度)不高于0℃但高于零下10℃的地区。

条文说明
    本章为新增章节。
    按照国家标准,对本规范中出现的技术术语进行解释。
    本规范中出现的术语,除本章规定外,均符合现行国家标准《电工术语》GB/T2900和《电力工程基本术语标准》GB/T50297的规定。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
小型火力发电厂设计规范 GB50049-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读