16.11 电缆、仪表导管和就地设备布置


16.11.1 仪表和控制回路用的电缆、电线的线芯材质应为铜芯。电缆的敷设应有防火、防高温、防腐、防水、防震等措施。
16.11.2 敷设在高温区域的电线和补偿导线应选用耐高温型。
16.11.3 仪表和控制回路用的电缆、电线、补偿导线的线芯截面应按回路的最大允许电压降、仪表允许最大的外部电阻、线路的截面流量及机械强度等要求选择。
16.11.4 起、终点相同的电缆应合并电缆。有抗干扰要求的仪表和计算机线路,应采用相应类型的屏蔽电缆。控制系统接地宜接入全厂电气接地网,并满足控制系统对接地的要求。计算机信号电缆屏蔽层必须接地。
16.11.5 电缆主通道路径的选择及电缆敷设的方式宜符合下列规定:
    1 电缆主通道宜采用电缆桥架敷设,分支电缆通道可采用电缆槽盒。
    2 路径最短。
    3 避开吊装孔、防爆门及易受机械损伤和有腐蚀性物质的场所。
    4 与各种管道平行或交叉敷设时,其最小间距应符合现行国家有关规范的要求。
16.11.6 测点的定位应满足测量的要求。变送器的布置宜靠近测点,并适当集中,便于维护、检修。
16.11.7 露天布置的热控设备及导管、阀门等部件应有防尘、防雨、防冻、防高温、防震、防腐、防止机械损伤等措施。
条文说明
16.11.1~16.11.3 系原规范第13.11.1条~第13.11.3条。
16.11.4 系原规范第13.11.4条的修改。
16.11.5 系原规范第13.11.5条的修改。
    明确分支电缆通道可采用电缆槽盒的设计原则。
16.11.6 系原规范第13.11.6条。
    检测点定位和变送器布置的原则应满足和保证被测介质检测参数精度的要求,在此基础上,适当集中布置,以方便安装维护。
16.11.7 系原规范第13.11.7条。
    某些发电厂仪表控制设备及部件的设计,因露天防护措施不力而造成不少事故。为此规定,凡露天布置的热控设备、导管及阀门,均应注意采取防尘、防雨、防冻、防高温、防震、防止机械损伤等措施。
 