中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

16.8 保护


16.8.1 保护应符合下列规定:
    1 保护系统的设计应有防止误动和拒动的措施,保护系统电源中断和恢复不会误发动作指令。
    2 保护系统应遵循独立性的原则,并应符合下列规定:
        1)锅炉、汽轮机跳闸保护系统的逻辑控制器应单独冗余设置,或者设置独立的系统。当保护采用独立的系统时,其控制器也应冗余设置。
        2)保护系统应有独立的输入/输出信号(I/O)通道,并有电隔离措施。
        3)冗余的I/O信号应通过不同的I/O模件引入。
        4)触发机组跳闸的保护信号的开关量仪表和变送器应单独设置。
        5)用于跳闸、重要的联锁和超驰控制的信号直接采用硬接线,而不应通过数据通信总线发送。
    3 在操作台上应设置停止汽轮机和解列发电机的跳闸按钮,跳闸按钮应不通过逻辑直接接至停汽轮机的驱动回路。
    4 保护系统输出的操作指令应优先于其他任何指令。
    5 停机、停炉保护动作原因应设置事件顺序记录,并具有事故追忆功能。
    6 汽轮机跳闸保护宜纳入机组或主厂房控制系统。
16.8.2 锅炉的主要保护项目应包括下列内容:
    1 汽包水位保护。
    2 主蒸汽压力保护。
    3 炉膛压力保护。
    4 循环流化床锅炉床温保护。
    5 对于220t/h级及以上的煤粉锅炉,设置总燃料跳闸保护。
    6 锅炉厂家要求的其他保护。
16.8.3 汽轮机的主要保护项目,应包括下列内容:
    1 汽轮机超速保护。
    2 汽轮机润滑油压力低保护。
    3 汽轮机轴向位移大保护。
    4 汽轮机轴承振动大保护。
    5 汽轮机厂家要求的其他保护。
16.8.4 发电机的主要保护项目应包括下列内容:
    1 发电机断水保护。
    2 发电机厂家要求的其他保护。
16.8.5 辅助系统的相关保护。

条文说明
16.8.1 系原规范第13.7.1条的修改。
    由于控制技术的发展以及控制设备采用较先进的计算机技术后,对保护设计的要求增加了较多的内容,如防误动和拒动措施,独立性原则,停机、停炉按钮直接接入驱动回路,保护优先原则,不设运行人员切、投保护操作设备等,这些在设计中应充分重视。
16.8.2、16.8.3 系原规范第13.7.2条和第13.7.3条的修改。
16.8.4 本条为新增条文。
    本条提出了发电机的保护内容。
16.8.5 本条为新增条文。
    本条提出了辅助系统的保护要求。
 
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
小型火力发电厂设计规范 GB50049-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读