5.14 防火分隔设施
5.14.1 防火门
5.14.1.1 查看外观、关闭效果,双扇门的关闭顺序。
5.14.1.2 关闭后,分别从内外两侧开启。
5.14.1.3 开启常闭防火门,查看关闭效果。
5.14.1.4 分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应区域电动常开防火门的关闭效果及反馈信号。
5.14.1.5 疏散通道上设有出入口控制系统的防火门,自动或远程手动输出控制信号,查看出入口控制系统的解除情况及反馈信号。
5.14.1.6 全部复位,恢复正常状态。
5.14.2 防火卷帘
5.14.2.1 查看外观。
5.14.2.2 按下列方式操作,查看卷帘运行情况反馈信号后复位。
5.14.2.2.1 机械操作卷帘升降。
5.14.2.2.2 触发手动控制按钮。
5.14.2.2.3 消防控制室手动输出遥控信号。
5.14.2.2.4 分别触发两个相关的火灾探测器。
5.14.2.3 恢复至正常状态。
5.14.3 电动防火阀
5.14.3.1 查看外观。
5.14.3.2 手动开启后复位。
5.14.3.3 分别触发两个相关的火灾探测器,查看动作情况和反馈信号后复位。
- 上一节:5.13 消防专用电话
- 下一节:5.15 消防电梯
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防供配电设施
- 4.3 火灾自动报警系统
- 4.4 消防供水
- 4.5 消火栓、消防炮
- 4.6 自动喷水灭火系统
- 4.7 泡沫灭火系统
- 4.8 气体灭火系统
- 4.9 机械加压送风系统
- 4.10 机械排烟系统
- 4.11 应急照明和疏散指示标志
- 4.12 应急广播系统
- 4.13 消防专用电话
- 4.14 防火分隔设施
- 4.15 消防电梯
- 4.16 灭火器
- 5 检测方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水
- 5.5 消火栓、消防炮
- 5.6 自动喷水灭火系统
- 5.7 泡沫灭火系统
- 5.8 气体灭火系统
- 5.9 机械加压送风系统
- 5.10 机械排烟系统
- 5.11 应急照明和疏散指示标志
- 5.12 应急广播系统
- 5.13 消防专用电话
- 5.14 防火分隔设施
- 5.15 消防电梯
- 5.16 灭火器
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475