5.12 应急广播系统
5.12.1 扩音机
5.12.1.1 查看仪表、指示灯、开关和控制按钮。
5.12.1.2 用话筒播音,检查监听效果。
5.12.2 扬声器
检查外观及音响效果。
5.12.3 系统功能
5.12.3.1 在消防控制室用话筒对所选区域播音,检查音响效果。
5.12.3.2 自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器或触发手动报警按钮后,核对启动火灾应急广播的区域、检查音响效果。
5.12.3.3 公共广播扩音机处于关闭和播放状态下,自动和手动强制切换火灾应急广播。
5.12.3.4 用声级计测试启动火灾应急广播前的环境噪音,当大于60dB时,重复测量启动火灾应急广播后扬声器播音范围内最远点的声压级,并与环境噪音对比。
