4.8 气体灭火系统
4.8.1 瓶组与储罐
4.8.1.1 组件应固定牢固,手动操作装置的铅封应完好,压力表的显示应正常。
4.8.1.2 应注明灭火剂名称,储瓶应有编号,驱动装置和选择阀应有分区标志牌,选择阀手动启闭应灵活。
4.8.1.3 储瓶的称重装置应正常,并应有原始重量标记。
4.8.1.4 二氧化碳储瓶及储罐,应在灭火剂的损失量达到设定值时发出报警信号。
4.8.1.5 低压二氧化碳储罐的制冷装置应正常运行,控制的温度和压力应符合设定值。
4.8.2 喷嘴
喷口方向应正确、并应无堵塞现象。
4.8.3 气体灭火控制器
4.8.3.1 应符合4.3.3.1。
4.8.3.2 自动、手动转换功能应正常,无论装置处于自动或手动状态,手动操作启动均应有效。
4.8.3.3 装置所处状态应有明显的标志或灯光显示,反馈信号显示应正常。
4.8.4 系统功能
4.8.4.1 防护区内和入口处的声光报警装置,入口处的安全标志、紧急启停按钮应正常。
4.8.4.2 火灾报警控制器确认火灾报警后的延时启动时间应符合设定值。
4.8.4.3 应符合GB 50263-1997的5.4.2要求。
- 上一节:4.7 泡沫灭火系统
- 下一节:4.9 机械加压送风系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防供配电设施
- 4.3 火灾自动报警系统
- 4.4 消防供水
- 4.5 消火栓、消防炮
- 4.6 自动喷水灭火系统
- 4.7 泡沫灭火系统
- 4.8 气体灭火系统
- 4.9 机械加压送风系统
- 4.10 机械排烟系统
- 4.11 应急照明和疏散指示标志
- 4.12 应急广播系统
- 4.13 消防专用电话
- 4.14 防火分隔设施
- 4.15 消防电梯
- 4.16 灭火器
- 5 检测方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水
- 5.5 消火栓、消防炮
- 5.6 自动喷水灭火系统
- 5.7 泡沫灭火系统
- 5.8 气体灭火系统
- 5.9 机械加压送风系统
- 5.10 机械排烟系统
- 5.11 应急照明和疏散指示标志
- 5.12 应急广播系统
- 5.13 消防专用电话
- 5.14 防火分隔设施
- 5.15 消防电梯
- 5.16 灭火器
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475