5.4 消防给水
5.4.1 消防水池
5.4.1.1 查看水位及消防用水不被他用的设施。
5.4.1.2 查看补水设施;寒冷地区查看防冻设施。
5.4.2 消防水箱
5.4.2.1 查看水位及消防用水不被他用的设施。
5.4.2.2 消防水泵启动后,查看水位是否上升。
5.4.2.3 寒冷地区查看防冻设施。
5.4.3 稳压泵、增压泵及气压水罐
5.4.3.1 查看进出口阀门开启程度。
5.4.3.2 核对启泵与停泵压力,查看运行情况。
5.4.4 消防水泵
5.4.4.1 查看水泵和阀门的标志。
5.4.4.2 转动阀门手轮,检查阀门状态。
5.4.4.3 在泵房控制柜处启动水泵,查看运行情况。
5.4.4.4 在消防控制室启动水泵,查看运行及反馈信号。
5.4.5 水泵控制柜
5.4.5.1 查看仪表、指示灯、控制按钮和标识。
5.4.5.2 模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。
5.4.6 水泵接合器
5.4.6.1 查看标志牌、止回阀。
5.4.6.2 转动手轮查看控制阀及泄水阀。
5.4.6.3 寒冷地区查看防冻措施。
5.4.6.4 用消防车等加压设施供水时,查看系统压力变化。
- 上一节:5.3 火灾自动报警系统
- 下一节:5.5 消火栓、消防炮
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防供配电设施
- 4.3 火灾自动报警系统
- 4.4 消防供水
- 4.5 消火栓、消防炮
- 4.6 自动喷水灭火系统
- 4.7 泡沫灭火系统
- 4.8 气体灭火系统
- 4.9 机械加压送风系统
- 4.10 机械排烟系统
- 4.11 应急照明和疏散指示标志
- 4.12 应急广播系统
- 4.13 消防专用电话
- 4.14 防火分隔设施
- 4.15 消防电梯
- 4.16 灭火器
- 5 检测方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水
- 5.5 消火栓、消防炮
- 5.6 自动喷水灭火系统
- 5.7 泡沫灭火系统
- 5.8 气体灭火系统
- 5.9 机械加压送风系统
- 5.10 机械排烟系统
- 5.11 应急照明和疏散指示标志
- 5.12 应急广播系统
- 5.13 消防专用电话
- 5.14 防火分隔设施
- 5.15 消防电梯
- 5.16 灭火器
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475