5.6 自动喷水灭火系统
开始检测前,查看系统的控制方式。
5.6.1 报警阀组
5.6.1.1 湿式报警阀组
5.6.1.1.1 查看外观、标志牌、压力表;
5.6.1.1.2 查看控制阀,查看锁具或信号阀及其反馈信号。
5.6.1.1.3 打开试验阀,查看压力开关、水力警铃动作情况及反馈信号。
5.6.1.1.4 恢复正常状态。
5.6.1.2 干式报警阀组
5.6.1.2.1 同5.6.1.1.1~5.6.1.1.3。
5.6.1.2.2 缓慢开启试验阀小流量排气,空气压缩机启动后关闭试验阀,查看空气压缩机的运行情况、核对启停压力。
5.6.1.2.3 恢复正常状态。
5.6.1.3 预作用报警阀组
5.6.1.3.1 同5.6.1.1.1、5.6.1.1.2。
5.6.1.3.2 充气装置按5.6.1.2.2检验。
5.6.1.3.3 关闭报警阀入口控制阀,消防控制设备输出电磁阀控制信号,查看电磁阀动作情况及反馈信号。
5.6.1.3.4 恢复正常状态。
5.6.1.4 雨淋报警阀组
5.6.1.4.1 同5.6.1.1.1、5.6.1.1.2。
5.6.1.4.2 电磁阀按5.6.1.3.3检验。
5.6.1.4.3 当系统采用传动管控制时,核对传动管压力设定值;气压传动管的供气装置按5.6.1.2.2检验。
5.6.1.4.4 恢复正常状态。
5.6.2 水流指示器
5.6.2.1 查看标志及信号阀。
5.6.2.2 开启末端试水装置,查看消防控制设备报警信号;关闭末端试水装置,查看复位信号。
5.6.3 喷头
查看外观。
5.6.4 末端试水装置
查看阀门、压力表、试水接头及排水管。
5.6.5 系统功能
5.6.5.1 湿式系统
5.6.5.1.1 开启最不利处末端试水装置,查看压力表显示;查看水流指示器、压力开关和消防水泵的动作情况及反馈信号。
5.6.5.1.2 测量自开启末端试水装置至消防水泵投入运行的时间。
5.6.5.1.3 用声级计测量水力警铃声强值。
5.6.5.1.4 系统恢复正常。
5.6.5.2 干式系统
5.6.5.2.1 开启最不利处末端试水装置控制阀,查看水流指示器、压力开关和消防水泵、电动阀的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。
5.6.5.2.2 测量自开启末端试水装置到出水压力达到0.05MPa的时间。
5.6.5.2.3 系统恢复正常。
5.6.5.3 预作用系统
5.6.5.3.1 先后触发防护区内两个火灾探测器,查看电磁阀、电动阀、消防水泵和水流指示器、压力开关的动作情况及反馈信号,以及排气阀的排气情况。
5.6.5.3.2 报警后2min打开末端试水装置,测量出水压力。
5.6.5.3.3 用声级计测量水力警铃声强值。
5.6.5.3.4 系统恢复正常。
5.6.5.4 雨淋系统
5.6.5.4.1 并联设置多台雨淋阀的系统,核对控制雨淋阀的逻辑关系。
5.6.5.4.2 先后触发防护区内两个火灾探测器或为传动管泄压,查看电磁阀、消防水泵及压力开关的动作情况及反馈信号。
5.6.5.4.3 用声级计测量水力警铃声强值。
5.6.5.4.4 不宜进行实际喷水的场所,应在试验前关严雨淋阀出口控制阀。
5.6.5.4.5 系统恢复正常。
5.6.5.5 水幕系统
5.6.5.5.1 自动控制系统同5.6.5.4.2~5.6.5.4.5。
5.6.5.5.2 人为操作系统查看控制阀及压力表。
5.6.5.6 水喷雾系统
同5.6.5.4。
5.6.1 报警阀组
- 上一节:5.5 消火栓、消防炮
- 下一节:5.7 泡沫灭火系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防供配电设施
- 4.3 火灾自动报警系统
- 4.4 消防供水
- 4.5 消火栓、消防炮
- 4.6 自动喷水灭火系统
- 4.7 泡沫灭火系统
- 4.8 气体灭火系统
- 4.9 机械加压送风系统
- 4.10 机械排烟系统
- 4.11 应急照明和疏散指示标志
- 4.12 应急广播系统
- 4.13 消防专用电话
- 4.14 防火分隔设施
- 4.15 消防电梯
- 4.16 灭火器
- 5 检测方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水
- 5.5 消火栓、消防炮
- 5.6 自动喷水灭火系统
- 5.7 泡沫灭火系统
- 5.8 气体灭火系统
- 5.9 机械加压送风系统
- 5.10 机械排烟系统
- 5.11 应急照明和疏散指示标志
- 5.12 应急广播系统
- 5.13 消防专用电话
- 5.14 防火分隔设施
- 5.15 消防电梯
- 5.16 灭火器
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475