目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈
4.9 机械加压送风系统
4.9.1 控制柜
4.9.1.1 应有注明系统名称和编号的标志。
4.9.1.2 仪表、指示灯显示应正常,开关及控制按钮应灵活可靠。
4.9.1.3 应有手动、自动切换装置。
4.9.2 风机
4.9.2.1 应有注明系统名称和编号的标志。
4.9.2.2 传动皮带的防护罩、新风入口的防护网应完好。
4.9.2.3 启动运转平稳,叶轮旋转方向正确,无异常振动与声响。
4.9.3 送风阀
4.9.3.1 安装牢固。
4.9.3.2 开启与复位操作应灵活可靠,关闭时应严密,反馈信号应正确。
4.9.4 系统功能
4.9.4.1 应能自动和手动启动相应区域的送风阀、送风机,并向火灾报警控制器反馈信号。
4.9.4.2 送风口的风速不宜大于7m/s。
4.9.4.3 防烟楼梯间的余压值应为40Pa〜50Pa,前室、合用前室的余压值应为25Pa〜30Pa。
- 上一节:4.8 气体灭火系统
- 下一节:4.10 机械排烟系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防供配电设施
- 4.3 火灾自动报警系统
- 4.4 消防供水
- 4.5 消火栓、消防炮
- 4.6 自动喷水灭火系统
- 4.7 泡沫灭火系统
- 4.8 气体灭火系统
- 4.9 机械加压送风系统
- 4.10 机械排烟系统
- 4.11 应急照明和疏散指示标志
- 4.12 应急广播系统
- 4.13 消防专用电话
- 4.14 防火分隔设施
- 4.15 消防电梯
- 4.16 灭火器
- 5 检测方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水
- 5.5 消火栓、消防炮
- 5.6 自动喷水灭火系统
- 5.7 泡沫灭火系统
- 5.8 气体灭火系统
- 5.9 机械加压送风系统
- 5.10 机械排烟系统
- 5.11 应急照明和疏散指示标志
- 5.12 应急广播系统
- 5.13 消防专用电话
- 5.14 防火分隔设施
- 5.15 消防电梯
- 5.16 灭火器
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475