5.9 机械加压送风系统
5.9.1 控制柜
5.9.1.1 查看标志、仪表、指示灯、开关和控制按钮。
5.9.1.2 按钮启停每台风机,查看仪表及指示灯显示。
5.9.2 风机
5.9.2.1 查看外观和标志牌。
5.9.2.2 控制室远程手动启、停风机,查看运行及信号反馈情况。
5.9.3 送风阀
5.9.3.1 查看外观。
5.9.3.2 手动、电动开启,手动复位,查看动作和信号反馈情况。
5.9.4 系统功能
5.9.4.1 自动控制方式下,分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应送风阀、送风机的动作和信号反馈情况。
5.9.4.2 采用微压计,在保护区域的顶层、中间层及最下层,测量防烟楼梯间、前室、合用前室的余压。
5.9.4.3 全部复位,恢复到正常警戒状态。