5.2 消防供配电设施
5.2.1 消防配电
5.2.1.1 查看消防控制室及各消防设施最末一级配电箱的标志,以及仪表、指示灯、开关、控制按钮。
5.2.1.2 核对配电箱控制方式及操作程序并进行试验:
5.2.1.2.1 自动控制方式下,手动切断消防主电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。
5.2.1.2.2 人为控制方式下,在低压配电室应先切断消防主电源,后闭合备用消防电源,观察备用消防电源的投入及指示灯的显示。
5.2.1.2.3 查看最末一级配电箱运行情况。
5.2.2 自备发电机组
5.2.2.1 发电机
5.2.2.1.1 查看发电机铭牌。
5.2.2.1.2 自动控制方式启动发电机并用秒表计时,30s后核对仪表的显示及数据、并观察机组的运行状况,试验时间不应超过10min。
5.2.2.1.3 手动控制方式启动发电机,查看输出指标及信号。
5.2.2.1.4 查看发电机房通风设施。
5.2.2.2 储油设施
5.2.2.2.1 查看油位计及油位,按发电机的用油量核对储油箱内的储油量。
5.2.2.2.2 核对燃油标号。
- 上一节:5.1 一般要求
- 下一节:5.3 火灾自动报警系统
目录导航
- 前言
- 1 范围
- 2 规范性引用文件
- 3 术语和定义
- 4 技术要求
- 4.1 一般要求
- 4.2 消防供配电设施
- 4.3 火灾自动报警系统
- 4.4 消防供水
- 4.5 消火栓、消防炮
- 4.6 自动喷水灭火系统
- 4.7 泡沫灭火系统
- 4.8 气体灭火系统
- 4.9 机械加压送风系统
- 4.10 机械排烟系统
- 4.11 应急照明和疏散指示标志
- 4.12 应急广播系统
- 4.13 消防专用电话
- 4.14 防火分隔设施
- 4.15 消防电梯
- 4.16 灭火器
- 5 检测方法
- 5.1 一般要求
- 5.2 消防供配电设施
- 5.3 火灾自动报警系统
- 5.4 消防给水
- 5.5 消火栓、消防炮
- 5.6 自动喷水灭火系统
- 5.7 泡沫灭火系统
- 5.8 气体灭火系统
- 5.9 机械加压送风系统
- 5.10 机械排烟系统
- 5.11 应急照明和疏散指示标志
- 5.12 应急广播系统
- 5.13 消防专用电话
- 5.14 防火分隔设施
- 5.15 消防电梯
- 5.16 灭火器
- 参考文献
-
笔记需登录后才能查看哦~

京公网安备110105014475