中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

21.1 电气设备和布线


21.1.1  电控柜的安装位置应符合有关技术文件的规定,电控柜防护等级应符合各自单元的要求,并且不应低于IP30的防护等级。在电控柜外侧和下方开孔处,应设置良好的密封装置。

21.1.2  设备的金属结构体上应有接地点,接地点附近应有明显的接地标识。接地点应符合下列规定:

    1  与接地点相连接的保护导线宜采用铜导体。在使用非铜质导体的场合,导体单位长度电阻不应大于允许的铜导体单位长度电阻,且非铜质导体截面积不应小于16mm2;

    2  保护导线截面积应符合表21.1.2的规定;

    3  接地用螺钉(螺栓)和垫圈应采用铜材或钢材镀锌制成;

    4  对可能带电的金属零件,与主接地点之间的接地电阻应小于0.10Ω。

21.1.3  每台控制设备主回路、控制回路与柜体之间的绝缘电阻不应小于1MΩ。用兆欧表测试时,对不能耐受兆欧表电压的元器件,应短接或拆除。

21.1.4  现场安装强电部分的导线布线,应采用金属线槽或金属管固定。

21.1.5  工艺设备使用的弱电线、信号线应采用屏蔽线并与强电线分开走线,其间距及设计应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

21.1.6  采用多股软导线时应用冷压接头连接,压接点应牢固。

21.1.7  电气元器件性能的选择应满足环境要求。

21.1.8  电气布线应避开高温阀门、法兰等连接部位。

21.1.9  电缆桥架安装应符合下列规定:

    1  电缆桥架水平和垂直安装每米长度允许偏差应为±5mm,全长允许偏差应为±10mm,可用拉线、钢板尺检测;

    2  电线、电缆敷设应排列整齐,布置动力线与信号线时应分槽或分区敷设,有抗干扰要求的线路,应采取抗干扰措施;

    3  电缆桥架内的电缆总截面积应小于电缆桥架净横截面积的40%;

    4  电缆桥架或汇线槽的弯曲处应垫绝缘衬垫保护电线电缆;

    5  电缆桥架不应平行敷设于纺丝成网设备热力管道正上方;当在其他位置与热力管道平行布置时,净距离宜大于1m;当与热力管道交叉布置时,净距离宜大于0.5m;热力管道应采取绝热保护措施。

21.1.10  当电缆线路可能遭受油、油雾、纺丝油剂、单体污染时,应采用耐油绝缘护套或采取防护措施。

21.1.11  电缆在地沟内安装时应符合下列规定:

    1  电缆支架最下层至沟底的距离应为50mm~100mm;

    2  电缆支架层间的距离不应小于120mm。

21.1.12  金属电缆支架、电缆导管应可靠接地。

21.1.13  电缆敷设不应有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

条文说明

21.1.1~21.1.8  条文规定符合现行国家标准《机械电气安全机械电气设备 第一部分:通用技术条件》GB 5226.1的有关规定。

21.1.9~21.1.13  条文规定符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015的有关规定,主要内容有“电缆桥架安装和桥架内电缆敷设”“电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设”“电线导管、电缆导管和线槽敷设”“电线、电缆穿管和线槽敷线”“电缆头制作、接线和线路绝缘测试”。与本标准的规定不一致时,应优先执行本标准的规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读