20.3 轧光机


20.3.1  轧光机的安装允许偏差及检验方法应符合表20.3.1的规定。

20.3.2  上、下轧辊间距调节应灵活、可靠。

20.3.3  当采用水循环冷却轧光机时,连接管道不得泄露。

条文说明

20.3.1  非织造布经轧光后,其厚度偏差取决于轧辊自身的精度及相互间的平行度,且这种厚度偏差一般要求在0.06mm左右,这就对轧辊的精度提出了要求。实际生产中,轧辊间的平行度一般控制在0.03mm以下。