中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.2 梳理成网法非织造布辅助设备和设施


6.2.1  水刺工艺水循环过滤系统的配置,应根据所采用主要原料的纤维品种和最终产品的要求和产量确定。

6.2.2  水刺工艺中的水循环系统,应与生产车间靠近并隔开。供水管道和循环水管道宜采用架空敷设的方式。

6.2.3  热轧机的导热油炉宜布置在独立房间内,并宜靠近被加热装置。输油管道宜架空敷设,架设高度应在2.5m以上。

6.2.4  滤尘系统应设在附房内,并应与生产线隔离,管道应架空敷设。

6.2.5  空压机应单独安装在附房内,压缩空气应通过管道输送到需要的部位。管道可采取埋地、架空或管沟铺设的方式,在用气点宜采用软管连接到设备连接点。

6.2.6  梳理机的锡林,热轧机的热轧辊,卷绕机、分切机等设备部位上方,应留有相应的吊装空间。

条文说明

6.2.3  在国务院颁发的《特种设备安全监察条例》中,将有机热载体炉(含电加热炉)列为特种设备中的锅炉类,并纳入安全监察范畴,其设计和制造应符合原国家劳动部《有机热载体炉安全技术监察规程》(劳部发〔1993〕356号)的要求。对此,设计者应引起足够重视。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读